Вопрос-ответ

Вопрос:
Добрый день!

Являюсь владельцем брусового дома "Классика" построенного вами в 2001г. На ленточном бетонном фундаменте.
В настоящее время планирую сделать теплые водяные полы на втором этаже с помощью бетонной стяжки толщиной 50 мм.
Длина перекрытий составляет 4,5 метра брусом 150х150 мм . Хочу получить консультацию по усилению потолочных лаг.
Например, чем можно усилить и через какое расстояние. Может быть конструкцией дома вообще не предусмотрены такие нагрузки.
С уважением, Виктор

Ответ:
Здравствуйте!
Ваше существующее перекрытие, к сожалению, не выдержит такую нагрузку, прогиб станет недопустимо большим, что, скорее всего, приведет к обрушению. Нагрузка на перекрытие увеличится вдвое, поэтому вдвое необходимо усилить несущую способность перекрытий. Это можно сделать разными способами, мы рекомендуем следущее: уменьшить шаг брусьев перекрытия вдвое. Брусья завести в среднюю стену полностью (бруски в средней стене можно полностью удалить, заменив их доборными брусками, а щели заделать монтажной пеной), а в наружную стену на 8-10 см. Использовать брус 150х150мм. Со стенами можно ничего не делать, они воспримут эти нагрузки. Сверху положить два слоя 10-12мм ЦСП с перекрытием стыков.

С уважением,
Компания "Загородный дом"



Лауреат международной награды "European Quality"
(европейское качество)
Лауреат смотра "Лучшие в Москве"